J’ai bien fait le passage de la V3 à la V4 et mis le plugin à jour cependant je rencontre un soucis de sens d’action.
En effet j’utilise ton plugin depuis 8 mois sans soucis en mode jour/nuit.
Mes deux actions pour jour et nuit fonctionnent parfaitement :
Avec le retour du soleil (et de la chaleur) je souhaite mettre en place l’azimut en plus.

Sauf que le sens d’action n’est pas le bon en azimut.
- Voici les logs que j’ai quand je positionne en « Logique d’ouverture : inversée »
[2021-06-01 15:19:13][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-06-01 15:19:13][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : L'azimut 220° est compris entre : 92° et 271° => Vrai
[2021-06-01 15:19:13][INFO] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2021-06-01 15:19:13][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.79m en dessous le toit
[2021-06-01 15:19:13][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à -1.91m dans le fenetre
[2021-06-01 15:19:13][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : Position actuelle = 0
[2021-06-01 15:19:13][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : Position demandée = 100
[2021-06-01 15:19:13][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : Exécution de #[Maison][IPX 800 V4 - Etat volets roulant - Info: 0 pourcent Ouvert][Cuisine D (A)]# ({"slider":0})
- Voici les logs que j’ai quand je positionne en « Logique d’ouverture : normale »
[2021-06-01 15:34:49][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit] : Le plugin est configuré en mode été
[2021-06-01 15:34:49][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : L'azimut 225° est compris entre : 92° et 271° => Vrai
[2021-06-01 15:34:49][INFO] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2021-06-01 15:34:49][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à 0.74m en dessous le toit
[2021-06-01 15:34:49][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Altitude] : Le soleil est estimée à -1.96m dans le fenetre
[2021-06-01 15:34:49][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : Position actuelle = 46
[2021-06-01 15:34:49][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : Position demandée = 0
[2021-06-01 15:34:49][DEBUG] : [Maison][Volet cuisine Droit][Gestion Azimut] : Exécution de #[Maison][IPX 800 V4 - Etat volets roulant - Info: 0 pourcent Ouvert][Cuisine D (A)]# ({"slider":0})
Le problème est que mon IPX800 V4 nécessite une valeur entre 0% (volet ouvert) et 100% (volet fermé).
Je pense que le mode inversé est bien celui que j’ai besoin car :
Position actuelle = 0 (oui c’est vrai car le volet est actuellement ouvert)
Position demandée = 100 (oui c’est vrai car je veux que le volet descende)
Exécution de #[Maison][IPX 800 V4 - Etat volets roulant - Info: 0 pourcent Ouvert][Cuisine D (A)]# ({« slider »:0}) (par contre il doit envoyer une valeur proche de 100 car le soleil tape en plein dans la vitre et non zéro).
Est il possible d’inverser le sens d’action ? Ou plutôt inverser le ratio vertical ?
Vois tu le problème ?
Merci d’avance pour ton aide dans sa résolution car j’y ai passé plusieurs heures sans réussir à m’en sortir ![]()