Comment écrire une valeur négative Cerbo victron

Bonjour,
Après quelques soucis pour installer MyModbus, c’est normal lorsqu’on est novice…Merci tout de même a Bebel27 pour ce plugin.

J’arrive pas à inscrire une valeur négative dans mon cerbo victron, cela fonction avec modbus doctor.
dans les logs il semble bien envoyé la donnée, mais elle est pas modifier.
J’ai bien installé la version béta pour utiliiser python3.
Enfin tout semble fonctionner.
Mais la valeur est pas modifier.

0000|[2022-11-24 09:26:34]DEBUG : Evenement : add=>192.168.0.188 unit=>100 eqid=>15 type=>sign sortie=>1 inputs=>2700 values=>10
0001|[2022-11-24 09:26:36]INFO : Debut de l action /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/mymodbus/ressources/mymodbus_write.py --host=192.168.0.188 --protocol=tcpip --port=502 --baudrate=0 --unid=100 --whr=2700 --value=-20 2>&1
0002|[2022-11-24 09:26:44]DEBUG : Evenement : add=>192.168.0.188 unit=>100 eqid=>15 type=>sign sortie=>1 inputs=>2700 values=>10

c’est bon j’ai pu écrire une valeur négative, après deux jours de recherche. On fait ce qu’on peut…

il fallait que je fasse l’opération suivante : 65536 - « ma valeur »

Peut être que ça servira à quelqu’un autre.

j’aurai bien mis des photos, mais je ne sais pas comment on procède sur ce forum, peut être en créant un lien où joindre un fichier ? haa les photos passent… :grinning:

1 « J'aime »

Glisser/déposer le fichier directement dans la zone de saisie du texte.

Edit, tu es inscrit depuis 2 jours, tu n’as peut être pas encore les droits.

Merci, je vais essayer.