Comment Activer l'index de production?

Bonjour,
mon plugin installé depuis quelques temps déjà, je suis en beta 4.8.1. et je viens d’installer qlq PV.
mon compteur est un linky mode standard (création auto des commandes désactivé)
et je n’utilise pas encore les nouveaux index.
j’ai coché conso et prod. je vois bien que pour l’instant ça ne suffit pas car je n’est pas de commande EAIT pour récupérer les index. quelle serait la prochaine étape ?
-je n’arrive plus à afficher les données brutes provenant du linky; j’ai une page blanches sur la page santé du compteur et pas d’info dans la page « info du modem » malgré mon passage en mode débug
-je pourrais cocher « création auto des commandes » mais je voudrais pas casser des choses …
merci par avance pour votre aide.
bonne journée

Bonjour,
Peut-être dans un premier temps désactiver ton équipement compteur actuel pour que teleinfo t’en recrée un nouveau avec création auto des commandes et voir si du coup tu as bien les commandes qui correspondent à ce que tu attends ?
Cordialement

Salut @berni , il faut laisser la création auto des commandes active sinon les nouveaux champs ne seront pas pris en compte

Bonjour, merci pour les conseils.
j’ai dans un premier temps activé la création auto des commandes effectivement, mais sans redémarrer quoi que ce soit. et donc rien de nouveau. je voudrais vérifier si déjà le compteur me fournissait bien l’index EAIT … y a t il dans le plugin la possible de voir les données brutes qui arrivent de la téléinfo ?
Je pensais déjà l’avoir fait , mais …pas sûr :roll_eyes:
sinon je le ferai via linux.
:slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face:

Si tu as la version stable il faut cliquer sur « passer en mode debug temporaire » ou un truc qui y ressemble dans les paramètres et si tu as la version beta alors il suffit de passer le niveau de log à debug et de valider dans les paramètres aussi

Merci Noyax ! donc mode debug activé je pense que le compteur linky ne m’envoie pas l’index EAIT :

VTIC=02|DATE=|NGTF=H PLEINE/CREUSE |LTARF=  HEURE  PLEINE |EAST=017499596|EASF01=007476464|EASF02=010023132|EASF03=000000000|EASF04=000000000|EASF05=000000000|EASF06=000000000|EASF07=000000000|EASF08=000000000|EASF09=000000000|EASF10=000000000|EASD01=004995032|EASD02=006507170|EASD03=002481432|EASD04=003515962|IRMS1=002|URMS1=240|PREF=06|PCOUP=06|SINSTS=00000|SMAXSN=01650|SMAXSN-1=02010|CCASN=00000|CCASN-1=00000|UMOY1=238|STGE=003A4601|STGE01=Ouvert|STGE02=Ferme|STGE03=Ferme|STGE04=Toujours a 0|STGE05=Pas de surtension|STGE06=Pas de depassement|STGE07=Consommateur|STGE08=Energie active negative|STGE09=Energie ventilee sur Index 2|STGE10=Energie ventilee sur Index 2|STGE11=Horloge correcte|STGE12=Mode Standard|STGE13=Non utilise|STGE14=Activee avec securite|STGE15=New/Lock|STGE16=Compteur non synchronise|STGE17=Pas d‘annonce|STGE18=Pas d‘annonce|STGE19=Pas de preavis en cours|STGE20=Pas de pointe mobile|MSG1=     PAS DE          MESSAGE    |PRM=14256295024900|RELAIS=000|RELAIS01=Ouvert|RELAIS02=Ouvert|RELAIS03=Ouvert|RELAIS04=Ouvert|RELAIS05=Ouvert|RELAIS06=Ouvert|RELAIS07=Ouvert|RELAIS08=Ouvert|NTARF=02|NJOURF=00|NJOURF+1=00|PJOURF+1=0000C001 06268002 1626C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE|ADSC=021761622509|device=

je n’ai fait qu’une demande « cacsi » accepté. je vais les appeler pour savoir s’il y a des choses a faire en plus pour activer cette index

En effet, et tu es encore en mode consommateur « STGE07=Consommateur » alors que tu devrais être en mode producteur.

Bonjour Noyax,
ah, faut il solliciter erdf pour modifier STGE07 ? sachant que j’ai déjà un cacsi (déclaration auprès d’edf d’Auto Consommation Sans Injection).
merci
ps : je suis passé en 4.8.2a (beta) : RAS

Salut,

Il faut appeler Enedis. Mais ce ne serait pas logique qu’il t’active le mode producteur alors que tu as signé pour de la non injection.

Oui ça paraît etrange et pourtant…

merci, je vais appeler, je vous partagerai leur réponse.
vu sous un autre angle; ça permet, en cas d’injection « importante » de réagir pour respecter le cacsi. (sachant que ça ne doit pas leur déplaire de gagner qlq kW …

Salut,
quelle réponse a tu eu pour ta demande à enedis ?
Moi aussi je suis en casi et cela m’intéresse.
A+

bonsoir snaille,
réponse négative finalement. j’ai une première fois eu une personne de enedis,
qui m’a dit :« ok je le fait », au bout d’une semaine pas de nouvelle. je rappelle, je tombe sur une autre qui me dis "ah ben non il faut faire la demande a son fournisseur "EDF pour moi, donc je fait la demande a EDF qui sous-traite le changement à enedis. une semaine après le changement est fait mais porte sur le passage du mode standard en mode historique … rien a voir !! entre temps la première personne me rappelle en me disant que c’est pas « possible » car ce n’est pas vraiment de la prod et que en mode cacsi, on n’injecte pas. c’est peut être qu’une histoire de personne, il faut tomber sur la bonne qui va le fa