Commande créer sans sous type pour les dimmer HK-SL-DIM-A

Bonjour,

Quand je synchronise mes équipements, j’ai une nouvelle commande qui est créer sans sous type pour les dimmer HK-SL-DIM-A..
Si on enregistre on a une erreur, nous indiquant que ce champ ne doit pas être vide.

Cette commande « level_config » est créée et quand on va dans la configuration de la commande, on voit que c’est une commande de sous type « Composite »

.

Dans Zigbee, on a cela pour cette commande

version de zigbee


Version Plugin : 2024-03-14 08:57:36 stable
Version Core : 4.3.23 stable

A disposition pour toutes infos supplémentaire

Bonjour,
Je viens de regarder ca va pas etre simple, a quoi sert cette commande exactement ? Je suis pas sur de pouvoir le gerer dans jeedom car c’est une composite…

re Bonjour,

Pour moi la commande ne devrait pas remonter car c’est un groupe de fonction. comme le montre la copie d’écran de zybee

C’est ce que je me dis aussi mais j’aimerais etre sur avant, ca fait quoi exactement ?

je viens de trouver le json si cela peut aider

{
    "brightness": 134,
    "current": 0,
    "energy": 1.26,
    "last_seen": "2024-03-18T09:38:17.499Z",
    "level_config": {
        "current_level_startup": "previous",
        "execute_if_off": true,
        "on_level": "previous",
        "on_off_transition_time": 1
    },
    "linkquality": 176,
    "power": 0,
    "state": "OFF",
    "voltage": 51.9,
    "device": {
        "applicationVersion": 0,
        "dateCode": "NULL",
        "friendlyName": "Eclairage Bureau",
        "hardwareVersion": 1,
        "ieeeAddr": "0x94deb8fffe6d08ac",
        "manufacturerID": 4644,
        "manufacturerName": "Sunricher",
        "model": "VES-ZB-DIM-004",
        "networkAddress": 57205,
        "powerSource": "Mains (single phase)",
        "softwareBuildID": "2.9.2_r54",
        "stackVersion": 0,
        "type": "Router",
        "zclVersion": 3
    }
}

Les logs du plugin remontent cela

{
   "brightness":134,
   "current":0,
   "device":{
      "applicationVersion":0,
      "dateCode":"NULL",
      "friendlyName":"Eclairage Bureau",
      "hardwareVersion":1,
      "ieeeAddr":"0x94deb8fffe6d08ac",
      "manufacturerID":4644,
      "manufacturerName":"Sunricher",
      "model":"VES-ZB-DIM-004",
      "networkAddress":57205,
      "powerSource":"Mains (single phase)",
      "softwareBuildID":"2.9.2_r54",
      "stackVersion":0,
      "type":"Router",
      "zclVersion":3
   },
   "energy":1.26,
   "last_seen":"2024-03-18T09:40:12.393Z",
   "level_config":{
      "current_level_startup":"previous",
      "execute_if_off":true,
      "on_level":"previous",
      "on_off_transition_time":1
   },
   "linkquality":176,
   "power":0,
   "state":"OFF",
   "voltage":51.8
}

Ok la beta de demain ne devrait plus créer ce type de commande ca sera plus simple.

1 « J'aime »

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.

Merci pour la modification cela fonctionne

1 « J'aime »