Pour info,
A ceux que ça intéresse j’ai mis la fonction suivante dans une info binaire pour détecter mes ouvertures de fenêtres.
tendance(#[Etg-Ch][Tmp][Tmp]#,15 min,0.2)+1
La fonction renvoie -1 pour une tendance descendante, 0 stable, +1 tendance montante.
En ajoutant +1 on obtient soit 0 ou 1 ou 2
Dans une info binaire on obtient 0 = faux (chute de température), 1 ou 2 = vrai (stable ou montée).
Ceci évite les comparaisons dans un scénario, ce qui me permet une utilisation direct dans un virtuel.
Il faut régler l’écart de température en fonction de la résolution de la sonde, pour moi avec une sonde de résolution de 0.1° j’ai fixé le seuil à 0.2
J’ai aussi réglé la surveillance sur 15 min, la mise a jour des températures chez moi se fait toutes les 7 minutes.