Chauffe eau qui se redéclenche après consigne atteinte

Bonjour à tous,

Je viens de mettre en place le plugin chauffe eau et l’ai mis en production cette nuit pour la 1ere fois. Mon chauffe-eau se met en marche grâce à un sonoff TH16 avec sonde de température que j’ai inséré dedans. Je suis en HP/HC avec HC de 23h07 à 7h07.

Voici ma configuration sur le plugin :

  • Capacité : 300L
  • Puissance : 3000w
  • Température du chauffe-eau = sonde du TH16
  • Allumage chauffe-eau = ON du sonoff
  • Extinction chauffe-eau + heure de dispo = OFF du chauffe-eau
  • Consigne :55°
  • Hysteresis : 0.5
  • Régulation sur heure de dispo à 6h30.

Mon problème : il s’est bien déclenché à 2h26 pour s’arrêter à 5h mais il s’est redéclenché à 5h20 jusqu’à 6h et 2 fois pendant 2 min. C’est dû au fait que le température redescende un peu dans le chauffe-eau.

CF courbe ci-jointe (température décalé par rapport au déclenchement du sonoff le temps de la chauffe)

Ma question : comment faire pour qu’il ne se remette plus en marche une fois la température de consigne atteinte ? Car finalement je perds 44 min en énergie quotidiennement.
De plus, mon chauffe-eau a l’air de chauffer plus vite que l’estimation du plugin. Je dois monter la config de la puissance qui me sort une estimation à 3200w dans « santé » ?

Merci de vos retours :slight_smile:

Peux-tu poster les log ça sera plus parlant.
Normalement à l’heure de dispos il s’arrête sauf cas particulier d’un délestage ou tu a le choix de se doit faire le plugin

C’est vide :confused:

Le niveau de log était en defaut donc rien qui apparait… Je viens de modifier en info

Donc je viens de faire quelques modifs pour pouvoir voir les logs (température est descendue à 26.2) :

  • Application de la consigne à 27 pour que ça se déclenche avec une mise à dispo à 12h10.

Résultat, consigne atteinte à 27, la température redescend, puis ça rechauffe. Il faudrait peut-etre renseigner une température basse dans le plugin ?

[2020-04-19 11:51:14][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Consigne appliquée] valeur : 27

[2020-04-19 11:51:14][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Etat du chauffe-eau] valeur : 1

[2020-04-19 11:51:40][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 27.1

[2020-04-19 11:51:41][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Temps estimé] valeur : 0

[2020-04-19 11:51:41][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Etat du chauffe-eau] valeur : 0

[2020-04-19 11:52:11][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 27.8

[2020-04-19 11:52:40][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 28.4

[2020-04-19 12:00:20][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 27.8

[2020-04-19 12:01:50][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 27.2

[2020-04-19 12:03:50][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 26.6

[2020-04-19 12:03:50][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Temps estimé] valeur : 392

[2020-04-19 12:03:50][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Etat du chauffe-eau] valeur : 1

[2020-04-19 12:04:51][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 27.3

[2020-04-19 12:04:51][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Temps estimé] valeur : 0

[2020-04-19 12:04:51][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Etat du chauffe-eau] valeur : 0

[2020-04-19 12:05:40][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 27.9

[2020-04-19 12:06:10][INFO] : Evènement sur la commande [Buanderie][Chauffe-eau][Température du ballon] valeur : 28.6

Pour la température basse ça dépend de la régulation choisie.
Si c’est temporel on s’en fiche de la température basse, on démarre à l’heure estimé
Si tu as un régulation par température alors la tu auras un température basse.
Pour la régulation (maintient a une température il y a la température d’hystéresis très importante dans les 2cas

Voici ma config,

Ce qui est bizarre c’est que malgré le fait que la consigne soit atteinte, une fois la température redescend (doucement) et là il se remet à chauffer. car ça passe sous les 55 - l’hysteresis.

Peut-etre qu’il faut que j’attende l’apprentissage du plugin ?

Bonjour

Avant 6:30 c’est normal.
Le plugin maintien la température à la consignes jusqu’à la mise en disposition.
Au fur du temps le plugin est plus précis sur son temps de chauffe et cette phase disparaît

Dans tes log on vois effectivement de remise en route mais c’est un retour d’état il n’y a pas les loge de commande.
Ce qui est très étrange

Bonjour,

Cette nuit il y a eu qu’une chauffe. Début à 2h50 pour terminer à 6h15 donc au poil ! Je te tiens au jus si il y a de nouveau un problème.

Encore merci pour m’avoir donné de ton temps :slight_smile:

C’est normal je sais que la gestion du chauffe eau est primordial
Surtout en cette période tendu
À surveiller du coup

Surveile également que le plugin est toujours en automatique car si c’est un problème de retour d’état le plugin peut rester en off ou on