Bonjour @mika-nt28,
Je viens d’installer la béta sur la VM de test (copie 1/1 de la prod), je n’ai pas de connexion au bus, le plugin se connecte sur l’adresse 127.0.0.1:eibd.log (385 Octets) comme si c’était la config manuelle…
Pourtant j’ai bien la bonne adresse de renseigné…
Il me trouve bien le tunnel du demon de prod et l’interfaçe IP du bus (mode tuneling)


Merci
Thierry

Oula maleureux 3 equipement sur le reseau avec la meme adresse physique tu vas avoir des problemes

l’adresse 127.0.0.1:6720 est l’adresse du serveur knxd local

Bonjour @mika-nt28

Idem de mon côté.
Je viens d’installer la beta V2021-02-05 06:34:30 et problème de connexion:

[2021-02-05 15:58:27][INFO] : [Start] knxd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=14.0.91 --client-addrs=14.0.92:5 --Name=Jeedom -D -T -S --listen-tcp=6720 -b ipt:192.168.0.10 >> /var/log/knx.log 2>&1
[2021-02-05 15:58:27][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2021-02-05 15:58:27][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2021-02-05 15:58:47][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2021-02-05 15:58:47][DEBUG] : [Chauffage][Chambre rez-de-chaussée - Cooling][Etat][Read] Interrogation du bus

Et plus rien ensuite alors qu’il devrait initialiser l’ensemble des objets KNX.
Je n’avais pas de problème avec la bêta de janvier

Merci d’avance pour ton service.

C’est les adresses qu’il trouve, sinon, je suis en 1.1.4 pour le plugin.
La VM de test est stoppé…


J’ai toujours eu cette config :slight_smile: mais si il faut modifier, je te suis…
Par contre, si je met plus de 2 connexions en simultanée, ça plante et pourtant, j’ai 4 adresses libres à la suite dans ETS !
Ce n’est pas ce qu’il voie sur le tunneling de l’interface IP 1.1.1 ?

Il me semble que normalement il affiche l’adresse physique configurer pour la connexion (paramètres avancée

Chez moi il démarre correctement mais je suis sur l’alpha et ce matin j’ai corrigé un dépréciation affiché

Vous avez une http.error ou cron exécution

Je pense que j’ai trouvé le soucis
Sur ma dev je n’avait pas d’equipement de configurer et aucun avec le Flag Init
En gros je mettait un temps d’attente sur l’init un valeur en µs alors que l’instruction attendais des s

J’ai poussé la mise a jours

Merci @mika-nt28, maintenant, ça cause bien :slight_smile:
Je laisse tourné un peu et je regarde les logs pour les erreurs que je t’avais signalé dans l’ autre post.
Merci
Thierry

Merci @mika-nt28
Ca fonctionne de mon côté :slight_smile:

Ce sujet a été automatiquement fermé après 24 heures suivant le dernier commentaire. Aucune réponse n’est permise dorénavant.