Besoin de conseils pour domotiser va-et-vient en zwave

Bonjour tout le monde, j’aurai besoin d’un petit conseil ou d’une petit idée pour domotiser des va-et-vient. Je vous explique dans mon séjour / cuisine j’ai deux éclairages en va et vient (un pour le salon et un pour la cuisine). Les boutons principaux (la ou part le fil vers l’ampoule) sont sur le même interrupteur (double switch) J’ai trouvé le module fibaro dimmer qui permet d’être relié sans neutre et donc fonctionner pour un va et vient sauf que la où je bloque c’est que du coup même si j’utilise des boite d’encastrement avec un porte module, je vais jamais arriver à pouvoir rentré deux modules derrière mon interrupteur. Il y a t-il une autre solution pour domotiser mes lumières ? Je voudrais rester sur du zwave car pour moi c’est le protocole le plus fiable. J’ai pensé au module zwave din pour mettre à mon tableau électrique mais c’est en remplacement d’un télérupteur et j’en ai pas…
Avez vous une idée?
Merci d’avance

Ce tuto semble pouvoir t’aider:

Tu dois avoir UA moins deux boîtiers comme ce sont des va et vient.

Antoine

Bonjour,

  1. Un va et vient n’est pas forcément sans neutre (moi j’ai du neutre partout) donc êtes vous sur de ne pas l’avoir ? Ça permettrait de mettre un module double.
  2. où est le départ de la charge (l’éclairage) ? Pour rappel, le module doit toujours se trouver « entre » l’interrupteur (ou le va et vient) et la charge; le va et vient n’étant que « un gros » interrupteur unique du point de vue du module (si je vulgarise) donc peut être qu’en fait vous devez placer le module dans une autre boîte d’encastrement (l’autre interrupteur)

En effet deux circuits va et vient donc deux boitiers.

Salut les gens :slight_smile: merci pour vos réponses.
J’ai déjà vérifié et en effet je n’ai pas de neutre qui arrive donc obligé d’utiliser un boîtier fgd-212
Mon problème c’est que l’interrupteur où part le fil vers l’ampoule et là où je dois donc mettre mon module c’est l’interrupteur qui est double et qui alimente mon deuxième réseau va et vient. Je vais essayer de vous faire un dessin pour que vous comprenez mieux car à l’écrit c’est un peu compliqué à expliquer.
Dans ma maison j’ai casiment que des va et vient et des interrupteurs double :confused: pas facile à domotiser

Voici Mon petit schéma, photoshop level 25 xD


En gros si j’ai bien compris le principe des va-et-vient, si je veux domotiser le garage je dois placer le module sur l’interrupteur 1/2, si je veux domotiser la cuisine et le salon, je dois placer les deux modules sur l’interrupteur 2/3 et si je veux domotiser le couleur, je dois placer le module sur l’interrupteur 3/4? Je me trompe pas?

Exact.
Donc sur le 2/3 avec des interrupteurs Bistable c’est compromis.
Par conte y a moyen avec des minostables je pense.
Le principe serait de mettre des monostables (obligé partout car « réaction en chaîne ») de déplacer tes modules du coup en détournant l’usage des navettes car avec des impulsions tu n’as besoin que d’un fil mais il faudra.savoir si tu as la phase dans chaque plot ou s’ils sont en série ?
J’explique avec un des inter : tu met un module dans le 1, une des navettes sert à lier le module à la lampe directement (dans le 1/2 la navette sera lié à la lampe et à rien d’autres), la deuxième navette sert à relier l’inter 1/2 au module dans le 1 (un des deux boutons bien sûr).
Du coup tu gagnes le plot 1/2 pour mettre le module de la lampe 2 et les navettes entre le 1/2 et 2/3 seront aussi détournée pour le « retour » de l’interrupteur et le lien direct avec la lampe 2 respectivement.
et le module de la lampe 3 ira dans le 2/3.

De nouveau tout ça ne fonctionne que si tu as de quoi alimenter chaque modules dans les plots 1 et 1/2.
En reverifiant ton schéma tu dois peut être.faire ce que je viens de décrire du côté 4 et 3/4.

Merci pour ta réponse Mips, je me suis fait le schema dans ma tête et en effet je pense que celà peut marcher. Je suis presque certain d’avoir la phase qui arrive partout (il faut que je verifie dans l’interrupteur 2/3 quand même)
Par contre deux questions :
1- On est d’accord, l’origine de la phase n’est pas importante? c’est juste pour alimenter le module?(genre, si je mets le module dans le boitier 1/2, si le module me sert pour la lumière 1, je peux l’alimenter avec la phase 2?)
2 - avec ce branchement, vais-je conserver l’utilisation normale des boutons de mes va-et-vient? Ma femme n’est pas trop branchée domotique et disons qu’elle n’est pas contre ce que je mets en place mais il faut que l’installation d’origine continue à fonctionner (sinon j’aurais mis direct des douilles connectées)

Merci d’avance :slight_smile:

1/ ça doit être le même circuit. Ce qui « normalement » est le cas si l’électricien n’a pas fait de boulette.
Testez toujours le circuit après avoir coupe le disjoncteur lors d’opérations de ce genre.
2/ oui les interrupteurs physique fonctionneront mais il faut les remplacer par des boutons poussoirs donc.
Et je suis du même avis: il faut que cela continue à fonctionner « manuellement » quand la domotique est en panne.

C’est la où ça se corse :rofl: déjà que ma femme est allergique à la domotique (pour elle ça sert à rien lol), je vais pas changer les interrupteurs ^^ du coup je vais sûrement domotiser un seul interrupteur ou alors trouver une solution pour caler deux modules dans le même interrupteur. Ça va être sport :sweat_smile:

Changer les inter, c’est pas dur et c’est visuellement neutre si tu restes sur la même gamme (Céline, odace, etc)
T’es pas à l’abri que ta femme préfère, les.poussoirs, c’est plus agréable à l’usage d’après un sondage auprès d’un échantillon représentatif (ma femme, donc)

Je pense aussi.
En fonction de la marque il est même possible que le cache tu puisses le récupérer et ne changer que l’interrupteur lui même.

1- On est d’accord, l’origine de la phase n’est pas importante? c’est juste pour alimenter le module?(genre, si je mets le module dans le boitier 1/2, si le module me sert pour la lumière 1, je peux l’alimenter avec la phase 2?)

L’origine de la phase est primordiale.
En effet dans ton tableau électrique tu dois avoir plusieurs circuits protégés chacun par un disjoncteur différentiel de tête.
De là chaque ligne de ce circuit est protégée par un interrupteur différentiel (qui dans des temps lointains était un simple fil de plomb calibré sur l’ampérage de la ligne d’où l’appellation « y’a les plombs qui ont sauté »).
Pour des installations plus anciennes tu peux avoir un coupe circuit non différentiel pour la protection des lignes, un coupe circuit réarmable à cartouche
Dans tous les cas le disjoncteur différentiel en tête de circuit surveille que le courant passant par la phase qu’il distribue revienne bien par le neutre qui lui est rattaché. SI ce n’est pas le cas alors clac il s’ouvre car il détecte une fuite de courant.
Cette fuite de courant est classique justement quand tu mélanges des phases et des neutres de circuits différents. Ce qui pourrait bien être ton cas. Si ça ne l’est pas au niveau global circuit , ça peut l’être au niveau ligne (sous ensemble du circuit) si tu as des inter-différentiels comme protection de ces lignes. Ils vont se comporter de la même manière : déséquilibre entre ce qui est injecté sur la phase qui les traverse et le neutre qui les concerne en retour.

Dans de très anciennes installations à part le disjoncteur EDF tout était piqué sur un seul circuit. Donc toutes les lignes (non protégées ou peu protégées) pouvaient être allègrement croisées. ceci a entrainé des accidents de personnes (électrocution, chocs électriques, …) et autant d’incendies (puissance tirée sur les lignes trop importante par rapport au calibre des câbles électriques). La norme NFC15-100 est là pour éviter ce genre de mésaventure.

Conclusion : à chaque circuit/ligne son neutre et sa phase. Un dispositif de protection par circuit/ligne. Ne pas interconnecter les neutres ou les phases entre lignes et encore moins entre circuits.

Il semblerait que tu fasses un amalgame entre « interrupteur différentiel » et « disjoncteur ».

L’interrupteur différentiel est placé en tête (protection des personnes).
Puis un disjoncteur protège chaque ligne contre les surtensions (protection du matériel).

Si il n’y a qu’une seule ligne, les deux équipements peuvent être remplacés par un disjoncteur différentiel.

Oups.
Yes fort juste.
Le disjoncteur (différentiel) protège les équipements contre des surtensions ou surcharges et doit être placé en tête de chaque ligne (lumières, Prises, …) avec le calibre adapté à la puissance délivrée dans la ligne à protéger. Note bien que comme il est différentiel il protège aussi contre les différences de courant entre son N et sa/ses Ph mais sans réel calibrage de la protection.

L’inter différentiel lui est là pour protéger les personnes (courant de fuite qui ne revient pas vers l’inter diff car il traverse par exemple un corps humain en contact avec un fil ou une prise mal isolée pour partir ensuite dans le sol ou dans un autre circuit ) et moins contre les surtensions et surcharges. Une protection par circuit avec le calibrage approprié (courant de fuite maxi avant activation de la protection) est donc indispensable à la sécurité.

Hormis cette inversion bien involontaire entre inter et disjoncteur la mise en garde reste valable.

Merci à @Jeandhom pour cette rectification pertinente.

Salut à tous, ma maison date de 2016 donc installation électrique récente. Après je préfère faire l’installation en respectant les normes. Donc soit j’arrive à caler mes deux modules dans le meme interrupteurs soit j’en domotise qu’un seul. Par contre, petite question, en respectant le branchement normal, suis-je tout de même obligé de mettre des boutons poussoirs à la place de mes va-et-vient? ou puis-je du coup conserver mes va-et-vient?
Merci

Je ne vois pas comment il va être possible de ne domotiser qu’un seul des deux switchs de l’interrupteur: cela voudrait dire qu’il doit à la fois recevoir la phase et l’input du module… tu vas faire cramer ton module car il va recevoir la phase sur l’entrée/sortie interrupteur.

Sur ton Schéma le va et vient n°2 ne marchera pas car aucun des deux inter ne reçoit une phase.
EN supposant qu’il en reçoive une il te faudra un module par groupe de lampes à commander . Chacun de ces modules devra avoir ses entrées S1 connectées via des boutons poussoirs à une ligne de commande (ligne de phase interrompue par le BP dont le retour ira sur S1). Les modules devront être configurés pour accepter des BP et travailler en va et vient.