J’ai probablement identifié la cause. Ca pourrait être la version de ton logiciel sur la chaudière.
Elle envoie ses textes encodés en Latin-1 (ce que faisaient les anciennes version d’Okofen Touch) que le démon du plugin interprète mal depuis la 1.1.1. Je prépare un correctif, qui sera déployé dans la matinée.
Pourrais tu essayer de m’envoyer le fichier json généré par le bouton « Générer un fichier de diagnostic », sur la page de configuration du plugin ? Mais il est possible que le fichier soit vide, à cause du même bug.
En attendant, si tu veux récupérer les °C tout de suite : désactive la gestion automatique du démon, arrête le démon, clique sur « Synchroniser » dans la page du plugin, puis relance le démon et réactive la gestion automatique.
Les libellés comme « Mode réduit actif » resteront mal affichés jusqu’à la mise à jour.
N’utilise pas « Régénérer les commandes » dans la version actuelle du plugin, ça changerait les ID de tes commandes et risquerait de casser les scénarios ou autres qui les utilisent.
Pourrais tu passer sur la branche beta, pour vérifier que cela regle ton problème ?
Il te suffit de choisir « installer beta » dans le market, ça conservera tes paramètres, et tu pourras repasser sur la branche stable quand tu veux.
Une fois la béta installée:
relance le démon (configuration du plugin, cadre Démon) ;
clique sur « Synchroniser » dans la page du plugin : les °C, « Arrêt », etc. sont corrigés sur tes commandes existantes, sans les recréer, donc tes scénarios ne sont pas touchés ;
recharge la page de ton navigateur.
Pourrais-tu ensuite générer un fichier de diagnostic (bouton dans la configuration du plugin) et me l’envoyer ? Il me permettra de confirmer la cause et la version de ta chaudière. Le mot de passe n’y figure pas.